随着城市经济的发展智能疏散系统在城市发展扮演重要的角色,对于消防领域的施工建设起重要的作用,那么大家知道智能消防疏散系统如何验收吗,怎么样才能算合格呢?

  1智能型火灾报警信息显示及智能疏散指示系统的竣工验收,应由建设主管单位主持,设计、施工、监理等单位参加,还应该与火灾自动报警系统验收同时进行。

  2竣工验收

  01竣工验收时,施工单位应提供下列技术资料:

  -验收申请报告和施工设计图纸;

  -系统主要产品的检验报告、出厂合格证及使用说明书等技术文件;

  -系统调试检验记录;

  -系统安装检测报告。

  02对系统中下列项目和功能进行验收,并按以下附录B的要求进行记录。

  A.在正常监视状态下,观察智能型火灾报警信息显示及智能疏散指示灯显示的内容,应与其安装的楼层(区域)一致。

  B.模拟某一楼层(区域)发生火灾,智能型火灾报警信息显示及智能疏散指示灯应在3秒内显示报警信息,观察显示的报警信息内容,应与模拟的楼层(区域)一致。

  C.在火灾报警状态下,智能型火灾报警信息显示及疏散指示灯显示的字体及图案交替显示的内容每次停滞显示的时间应不小于2S。

  D.智能型火灾报警信息显示及疏散指示灯应符合GB17945-2010的要求。